Читать книгу Prüfhandbuch Explosionsschutz - Forum Verlag Herkert GmbH - Страница 10
Оглавление1.1 Primärer Explosionsschutz {Primärer Explosionsschutz}
Der primäre Ansatz und damit das vorrangige Bestreben im Explosionsschutz ist, stets die Bildung von explosionsfähigen Atmosphären in Form von gefährlichen explosionsfähigen Gemischen zu vermeiden.
Das kann auf verschiedene Art und Weise erreicht werden: Eine technische Lüftung kann z. B. Lösemitteldämpfe absaugen, Stäube können durch regelmäßige Reinigung entfernt werden oder Stoffe können durch weniger zündwillige oder einfach durch andere Körnungen oder Konzentrationen ersetzt werden.
Im Rahmen seiner Gefährdungsbeurteilung, mit dem Ziel sein Explosionsschutzdokument zu erstellen, wird der Betreiber einer Anlage „Zonen“ mit Explosionsgefährdung gemäß Richtlinie 1999/92/EG (ATEX 137) ausweisen:
Zone 0 / Zone 20 | ist ständig, langfristig oder häufig vorhanden |
Zone 1 / Zone 21 | kann sich im Normalbetrieb gelegentlich bilden |
Zone 2 / Zone 22 | tritt im Normalbetrieb normalerweise nicht oder nur kurzzeitig auf |